Forti disturbi in ricezione su bande HF basse provenienti da un alimentatore switching installato su centralino TV condominiale.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    E' preferibile l'esperienza e i fatti, il resto sono solo parole.

    Group
    Administrator
    Posts
    267

    Status
    Offline
    Distrubo_in_banda_80_MT_FTdx10


    Forti disturbi in ricezione su bande HF basse provenienti da un alimentatore switching installato su centralino
    TV condominiale.
    La breve storia, le prove ed il rimedio con finale lieto fine.

    La storia accaduta inizia così, un bel dì il centralino del'impianto centralizzato condominiale smette di funzionare,
    manco a farlo apposta è dove abito.
    Non sono propenso a fare ciò che non è di mia competenza tuttavia anche per favorire il buon vicinato mi lascio
    trascinare nel'impresa di vedere e verificare almeno di cosa si tratta e se è facimente riparabile oppure è necessario la visita
    l'intervento di un tecnico antennista.
    La prima cosa che osservo è che tutte le spie del centralino sono spente, iniziamo bene magari sarà il fusibile
    ma dopo la verifica così non è il fusibile è buono.

    Non resta che aprire il centralino visto che è del tipo autoalimentato, dopo qualche peripezia questo viene aperto,
    ad una attenta analisi il trasformatorino di alimentazione risulta con il secondario aperto il primario è ok.
    Quindi che fare?
    La prima idea è quella di inserire tramite opportuna modifica un alimentatore esterno cosa che metto subito in atto
    visto che a casa ne ho disponibili alcuni.
    Fatto ciò inserisco un alimentatore per uso modem di tipo switching, inserisco questo perche penso sia più
    congeniale visto che giovava ad un modem di rete.
    Fatto ciò con "grande fortuna" il centralino si è rimesso in funzione e le immagini ritornano e vedersi nei televisori
    dei condomini quindi tutti contenti è soddisfatti poichè tutto si è risolto a gratis con qualcuno che a fatto a meno
    di ringraziare "succede nella società di oggi".
    Quindi è tutto finito nel migliore dei modi, nò pernulla!
    Nel pomeriggio accendo la radio in HF e sorpresa resto a dir poco sbalordito, in pratica le bande dei 40/80/160
    metri sono del tutto impraticabili un forte disturbo preclude l'ascolto in quanto il ricevitore viene accecato da un
    vistoso distrurbo che al'udito appare come un rumore tipo pseudo frullatore da cucina.
    Dopo lo sbigottimento iniziale comincio a pensare ma mi sembra il classico rumore degli alimentatori switching,
    vuoi vedere che è quello che sostituito nel preampli del condominio?
    Ad una rapida prova poichè esso si trova al'ultimo piano stacco la spina di alimentazione e come di incanto tutto
    il ricevitore HF tace....... ha che tranquillità perfetto?
    Nò perfetto un corno e adesso chi và a dire ai condomini che l'alimentatore disturba i miei ricevitori?
    A casa ne posseggo altri tre e ad uno ad uno li sostituisco per verificare si può risolvere il problema con rapidità
    tutto questo per non creare un black out prolungato del segnale TV verso gli utenti.
    Non vi dico che sudata, alla fine nel lotto ne trovo uno più accettabile che da S9+10 di disturbo iniziale mi fà apparire
    ottenere un disturbo di solo S6,5.
    Ok per adesso mi accontento, ma che fare a questo punto?
    Considerate che siamo già nel tardo pomeriggio di una Domenica, di volata mi reco al qrl dove avevo un trasformatore
    recuperato da un Bum-Box le radio stereo portatili degli anni 80.
    Bene inserisco un filtro di rete, trasformatore, ponte di diodi condensatore da 2000 mF, stabilizzatore 7812, ancora
    un filtro capacità da 200 mF + 100 Pf + jaf tipo VK200 + un resistore di carico da 480 ohm. il tutto racchiuso in una
    scatola metallica, lo provo con un volmetro e una lampada per il carico ed è ok.
    Ritorno a casa (e siamo già in tarda sera) lo sostituisco rapidatamente ed ecco che o raggiunto la pace dei sensi
    radiofonici (almeno per adesso).
    Risultato state attenti e diffidate dagli pseudo alimentatorini switching in particolare se sono piazzati molto vicino
    alla Vs. antenna poiche sono dei generatori di disturbi a RF a larga banda e colpiscono le bande basse di noi
    radioamatori infatti oggi molti colleghi soffrono di questi disturbi e il più delle volte non sanno che pesci pigliare.
    Morale state attentissimi e spero che questo mia piccola disavventura andata a lieto fine (per adesso) posssa esservi
    utile in situazioni simili.

    Nota; Certamente non tutti gli alim. switching sono da buttare, quelli fatti bene non presentano queste problematiche tuttavia
    da quelli piccoli a basso costo dovete aspettarvi le cose più assurde infatti se notate nei cataloghi quelli specifici per
    preamplificatori TV sono al 95% tutti switching e di certo data l'economicità aspettiamoci problematiche, magari vanno bene per il pre TV perchè le emissioni sfurie non cadono oltre la parte finale alta delle HF ma sono quasi sempre dei generatori di disturbi per i
    ns. ricevitori HF e sono cose frustranti per noi, quindi meditateci sù e sappiate che un buon vecchio alim. lineare può far bene il suo dovere e non complicarci la vita.

    Cordiali saluti a Tutti.
    Alfio IW9BID

    Sotto alcune videate del water fall sulle varie gamme.


    Distrubo_in_40_mt

    40 Metri

    Distrubo_in_40_mt_0

    80 Metri

    Distrubo_banda_1601_MT

    160 Metri

    Distrubo_eliminato_FTdx10

    Gamma 80 metri a disturbo eliminato idem sulle altre bande basse 40-160

    Edited by Technics - 17/1/2023, 17:39
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    E' preferibile l'esperienza e i fatti, il resto sono solo parole.

    Group
    Administrator
    Posts
    267

    Status
    Offline
    Tempo permettendo devo verificare questi alimentatori al'analizzatore di spettro appunto per verificare con buona precisione la larghezza di banda del'emissione sfuria a rf e l'intensità del disturbo.
    La setssa cosa faro con un buon oscilloscopio al solo scopo di vedere che ripple residuo mostrano e poi paragonerò le misure con un alimentatore lineare dello stesso genere e vi mostrerò le foto delle videate.
    Credo che ne vedrete delle belle.
     